您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 避雷装置屋顶采用Ф12热镀锌圆钢作避雷带安装。支持件距离应均匀设置,支撑高度150mm,须采用焊接。水平直线部分宜为l m定额套用方法

避雷装置屋顶采用Ф12热镀锌圆钢作避雷带安装。支持件距离应均匀设置,支撑高度150mm,须采用焊接。水平直线部分宜为l m定额套用方法

时间:2021-02-16
阅读 (2,579)  点赞 (610)    分享   

悬赏问题 重庆地区避雷装置屋顶采用Ф12热镀锌圆钢作避雷带安装。支持件距离应均匀设置,支撑高度150mm,须采用焊接。水平直线部分宜为lm定额套用方法?项目特征:1、屋顶采用Ф12热镀锌圆钢作避雷带安装。支持件距离应均匀设置,支撑高度150mm,须采用焊接。水平直线部分宜为lm垂直部分宜为1.5m转弯部分宜为250—300mm,屋面不同标高避雷网(含金属栏杆)应相互可靠联接,形成闭合避雷网。;2、利用结构柱内主筋Φ≧14(主筋数量符合图纸要求)作为接地引下线,若采用搭接绑扎或螺纹连接,必须按规范要求跨接,跨接线材质圆钢Φ≧12,焊接长度≧6D,双面施焊。;3、在四角引下线处用?10的镀锌圆钢距室外地面0.5米处经150*60端子板引出供测试卡;

傅红军 2021-02-16 21:26:23 接下悬赏并解答
scqfeng
重庆地区避雷装置屋顶采用Ф12热镀锌圆钢作避雷带安装。支持件距离应均匀设置,支撑高度150mm,须采用焊接。水平直线部分宜为l m定额套用方法? 项目特征:
  • 1、屋顶采用Ф12热镀锌圆钢作避雷带安装。支持件距离应均匀设置,支撑高度150mm,须采用焊接。水平直线部分宜为lm垂直部分宜为1.5m转弯部分宜为250—300mm,屋面不同标高避雷网(含金属栏杆)应相互可靠联接,形成闭合避雷网。
  • 2、利用结构柱内主筋Φ≧14(主筋数量符合图纸要求)作为接地引下线,若采用搭接绑扎或螺纹连接,必须按规范要求跨接,跨接线材质圆钢Φ≧12,焊接长度≧6D,双面施焊。
  • 3、在四角引下线处用?10的镀锌圆钢距室外地面0.5米处经150*60端子板引出供测试卡

避雷装置屋顶采用Ф12热镀锌圆钢作避雷带安装。支持件距离应均匀设置,支撑高度150mm,须采用焊接。水平直线部分宜为l m价格:27,461.02元/项

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-重庆) 、重庆市安装工程计价定额(2008)  , 避雷装置屋顶采用Ф12热镀锌圆钢作避雷带安装。支持件距离应均匀设置,支撑高度150mm,须采用焊接。水平直线部分宜为l m定额套用方法及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
CB1173 
避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 
84.72  
10m 
97.72
CB1177 
避雷网安装 沿折板支架敷设 
64.088  
10m 
299.31
傅红军