悬赏问题 北京地区钢管部位(室内):室内定额套用方法?项目特征:1.安装部位(室内):室内;2.输送介质(水):空调水;3.材质:无缝钢管;4.型号、规格:D480*9;5.连接方式:焊接或焊接法兰连接;6.套管形式、材质、规格:钢套管;7.接口材料:;8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈,刷防锈漆两道,难燃B1级橡塑海绵管壳保温厚32mm,水压试验,水冲洗;

桂竽茨 2021-07-28 11:03:44 接下悬赏并解答
yunyaonicole
北京地区钢管部位(室内):室内定额套用方法? 项目特征:
  • 1.安装部位(室内):室内
  • 2.输送介质(水):空调水
  • 3.材质:无缝钢管
  • 4.型号、规格:D480*9
  • 5.连接方式:焊接或焊接法兰连接
  • 6.套管形式、材质、规格:钢套管
  • 7.接口材料:
  • 8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈,刷防锈漆两道,难燃B1级橡塑海绵管壳保温厚32mm,水压试验,水冲洗

钢管部位(室内):室内价格:1,048.29元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001)  , 钢管部位(室内):室内定额套用方法及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-52 
室内低压无缝钢管(焊接) 管外径(mm以内) 426 
1  
959.25
13-23 
刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 500 
0.02288  
个 
676.69
13-38 
刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 500 
0.02288  
个 
158.31
14-39 
水冲洗 公称直径(mm以内) 500 
0.01  
100m 
394.89
14-5 
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 500 
0.01  
100m 
596.01
15-106 
管道保温 橡塑保温壳 Φ57以外 
0.01416  
m3 
2,738.24
15-10 
钢管刷漆 调和漆 第二遍 
1.33832  
m2 
2.97
15-1 
钢管刷漆 防锈漆 第一遍 
1.33832  
m2 
5.69
15-2 
钢管刷漆 防锈漆 第二遍 
1.33832  
m2 
3.49
15-9 
钢管刷漆 调和漆 第一遍 
1.33832  
m2 
3.73
桂竽茨

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 钢管部位(室内):室内清单定额数据仅供参考。 如需查询最新北京地区钢管部位(室内):室内中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!