您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 冷媒管和管件安装管道吹污,气密性试验,真空干燥,充填冷媒,冷媒充填量可按厂家技术资料要求计算 清单定额套取方法

冷媒管和管件安装管道吹污,气密性试验,真空干燥,充填冷媒,冷媒充填量可按厂家技术资料要求计算 清单定额套取方法

时间:2022-05-03
阅读 (3,456)  点赞 (514)    分享   

悬赏问题 黑龙江地区冷媒管和管件安装管道吹污,气密性试验,真空干燥,充填冷媒,冷媒充填量可按厂家技术资料要求计算清单定额套取方法?项目特征:1.去磷无缝紫铜管φ15.88;2.连接方式:钎焊;3.安装部位:室内;4.采用难燃B1橡塑保温材料保温,其层热系数在平均温度为0度时不大于0.035W/(M.K),外缠塑料包扎带,保温厚度20MM;5.穿墙及楼板时设钢套管,套管除锈刷防锈漆两道  ;6.管道吹污,气密性试验,真空干燥,充填冷媒,冷媒充填量可按厂家技术资料要求计算;

郑迪勉 2022-05-03 17:36:43 接下悬赏并解答
娃娃草
黑龙江地区冷媒管和管件安装管道吹污,气密性试验,真空干燥,充填冷媒,冷媒充填量可按厂家技术资料要求计算 清单定额套取方法? 项目特征:
  • 1.去磷无缝紫铜管φ15.88
  • 2.连接方式:钎焊
  • 3.安装部位:室内
  • 4.采用难燃B1橡塑保温材料保温,其层热系数在平均温度为0度时不大于0.035W/(M.K),外缠塑料包扎带,保温厚度20MM
  • 5.穿墙及楼板时设钢套管,套管除锈刷防锈漆两道  
  • 6.管道吹污,气密性试验,真空干燥,充填冷媒,冷媒充填量可按厂家技术资料要求计算

冷媒管和管件安装管道吹污,气密性试验,真空干燥,充填冷媒,冷媒充填量可按厂家技术资料要求计算 价格:63.31元/m

根据编制依据:工程量清单计价规范(2008-黑龙江) 、黑龙江省安装工程计价定额(2010)  , 冷媒管和管件安装管道吹污,气密性试验,真空干燥,充填冷媒,冷媒充填量可按厂家技术资料要求计算 清单定额套取方法及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-433 
铜管给水安装(氧乙炔焊接) 公称直径(mm以内) 20 
0.1  
10m 
622.87
5-545 
泡沫塑料瓦块安装在管道上 Φ57 (厚度) 100mm 
0.00085  
m3 
1,197.82
郑迪勉

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 冷媒管和管件安装管道吹污,气密性试验,真空干燥,充填冷媒,冷媒充填量可按厂家技术资料要求计算 清单定额数据仅供参考。 如需查询最新黑龙江地区冷媒管和管件安装管道吹污,气密性试验,真空干燥,充填冷媒,冷媒充填量可按厂家技术资料要求计算 中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:黑龙江地区工程造价信息网查询谢谢!

郑迪勉
娃娃草
谢谢解答。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。 纠错/举报 本文经授权发布,未经许可,请勿转载。如有需要,请联系kf@zjtcn.com