混凝土防水楼地面(地下室生活给水本、中水加压泵房、消防加压泵房、冷冻机房、热交换间、隔油器间、空调水泵房、报警阀间、战时排风、战时进风)F-F2清单定额套取方法
悬赏问题
北京地区混凝土防水楼地面(地下室生活给水本、中水加压泵房、消防加压泵房、冷冻机房、热交换间、隔油器间、空调水泵房、报警阀间、战时排风、战时进风)F-F2清单定额套取方法?项目特征:1.地2F-F2;2.素土夯实,压实系数0.90;3.150厚C15混凝土垫层,内配双向A6@200钢筋;4.20厚DS干拌砂浆找平层,四周及管根部位抹小八字角;5.1.5厚聚合物水泥基防水涂料;6.C20混凝土面层从门口处向地漏找1%泛水,薄处不小于30厚,随打随抹平;
王伟
2022-02-16 15:42:39
接下悬赏并解答
王伟
官方认证
职位:暖通制冷空调设计师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林 电气
钟建伟108
北京地区混凝土防水楼地面(地下室生活给水本、中水加压泵房、消防加压泵房、冷冻机房、热交换间、隔油器间、空调水泵房、报警阀间、战时排风、战时进风)F-F2清单定额套取方法?
项目特征:
- 1.地2F-F2
- 2.素土夯实,压实系数0.90
- 3.150厚C15混凝土垫层,内配双向A6@200钢筋
- 4.20厚DS干拌砂浆找平层,四周及管根部位抹小八字角
- 5.1.5厚聚合物水泥基防水涂料
- 6.C20混凝土面层从门口处向地漏找1%泛水,薄处不小于30厚,随打随抹平
混凝土防水楼地面(地下室生活给水本、中水加压泵房、消防加压泵房、冷冻机房、热交换间、隔油器间、空调水泵房、报警阀间、战时排风、战时进风)F-F2价格:231.8元/m2
根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001)
, 混凝土防水楼地面(地下室生活给水本、中水加压泵房、消防加压泵房、冷冻机房、热交换间、隔油器间、空调水泵房、报警阀间、战时排风、战时进风)F-F2清单定额套取方法及结果如下:
找平层 DS水泥砂浆 厚度20mm 硬基层上
1
m2
25.78
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
整体面层 预拌混凝土 厚度50mm换为【C20预拌砼】
1
m2
40.48
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
C20预拌砼
C20
0.051
m3
265
425
垫层 预拌 混凝土换为【C15预拌砼】
0.15
m3
555.36
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
C15预拌砼
C15
1.01
m3
251
410
厨房、卫生间楼地面防水 JS-复合防水涂料防水 厚度(mm) 2实际厚度(mm):1.5
1.10781
m2
52.49
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
JS-复合防水涂料
3.196
kg
8
12.3
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
钢筋成型加工及运费
Φ10以内
1.08
kg
1.35
1.35
钢筋
Φ10以内
1.08
kg
2.43
4.39
王伟
王伟
官方认证
职位:暖通制冷空调设计师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林 电气
温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差,
混凝土防水楼地面(地下室生活给水本、中水加压泵房、消防加压泵房、冷冻机房、热交换间、隔油器间、空调水泵房、报警阀间、战时排风、战时进风)F-F2清单定额数据仅供参考。