消火栓镀锌钢管安装部位(室内、外):室内立管怎样套定额

时间:2021-08-28
阅读 (1,670)  点赞 (449)    分享   

悬赏问题 北京地区消火栓镀锌钢管安装部位(室内、外):室内立管怎样套定额?项目特征:1.[项目特征];2.安装部位(室内、外):室内立管;3.材质:镀锌钢管;4.型号、规格:DN100;5.连接方式:丝扣;6.除锈标准、刷油防腐设计要求:镀锌层破坏处刷环氧树脂防锈漆两遍外壁刷银粉两遍;7.水冲洗、水压试验设计要求:;8.[工程内容];9.管道及管件安装;10.套管(包括防水套管)制作、安装;11.管道除锈、刷油、防腐;12.管网水冲洗;13.水压试验;

翟素红 2021-08-28 20:09:41 接下悬赏并解答
oyh1991
北京地区消火栓镀锌钢管安装部位(室内、外):室内立管怎样套定额? 项目特征:
  • 1.[项目特征]
  • 2.安装部位(室内、外):室内立管
  • 3.材质:镀锌钢管
  • 4.型号、规格:DN100
  • 5.连接方式:丝扣
  • 6.除锈标准、刷油防腐设计要求:镀锌层破坏处刷环氧树脂防锈漆两遍外壁刷银粉两遍
  • 7.水冲洗、水压试验设计要求:
  • 8.[工程内容]
  • 9.管道及管件安装
  • 100.套管(包括防水套管)制作、安装
  • 111.管道除锈、刷油、防腐
  • 122.管网水冲洗
  • 133.水压试验

消火栓镀锌钢管安装部位(室内、外):室内立管价格:156.76元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001)  , 消火栓镀锌钢管安装部位(室内、外):室内立管怎样套定额及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-55 
钢管沟槽连接 管道安装 公称直径(mm以内) 100 
1  
90.05
1-62 
钢管沟槽连接 管件安装 开孔连接 主管道公称直径(mm以内) 100 
0.30137  
个 
68.67
14-1 
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
516.62
14-35 
水冲洗 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
306.91
15-106 
管道保温 橡塑保温壳 Φ57以外 
0.01134  
m3 
3,330.35
翟素红