注册/登录

勤奋的黄工

待君勤勉努力时,功成名就心愿至

勤奋的黄工

通宝余额:0充值

积分:0

退出

查价服务

生效中

点击开通服务

询价服务

剩余0条

点击开通服务

请问是否要退出登录?

  • 残忍退出
  • 继续看看
您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 水暖焊接钢管安装部位(室内、外):室内压力排水管道定额如何套

水暖焊接钢管安装部位(室内、外):室内压力排水管道定额如何套

时间:2021-07-30
阅读 (1,853)  点赞 (711)    分享   

悬赏问题 北京地区水暖焊接钢管安装部位(室内、外):室内压力排水管道定额如何套?项目特征:1、安装部位(室内、外):室内压力排水管道;2、输送介质:污水;3、材质:焊接钢管;4、型号、规格:DN70;5、连接方式:焊接;6、管道试验:按排水泵扬程的2倍做水压试验;7、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外壁刷樟丹二道,采用难燃B1级δ=20mm橡塑保温,防火漆两道,刷灰色调和漆二道。;

方晓福 2021-07-30 10:59:03 接下悬赏并解答
yu_qun2001
北京地区水暖焊接钢管安装部位(室内、外):室内压力排水管道定额如何套? 项目特征:
  • 1、安装部位(室内、外):室内压力排水管道
  • 2、输送介质:污水
  • 3、材质:焊接钢管
  • 4、型号、规格:DN70
  • 5、连接方式:焊接
  • 6、管道试验:按排水泵扬程的2倍做水压试验
  • 7、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外壁刷樟丹二道,采用难燃B1级δ=20mm橡塑保温,防火漆两道,刷灰色调和漆二道。

水暖焊接钢管安装部位(室内、外):室内压力排水管道价格:127.16元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001)  , 水暖焊接钢管安装部位(室内、外):室内压力排水管道定额如何套及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-32 
室内低压焊接钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 70 
1  
58.44
14-1 
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
511.81
14-35 
水冲洗 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
291.18
15-106 
管道保温 橡塑保温壳 Φ57以外 
0.00624  
m3 
4,870.65
15-1 
钢管刷漆 防锈漆 第一遍 
0.23719  
m2 
11.37
15-2 
钢管刷漆 防锈漆 第二遍 
0.23719  
m2 
6.27
15-59 
布面刷漆 管道 调和漆 第一遍 
0.3949  
m2 
11.01
15-60 
布面刷漆 管道 调和漆 第二遍 
0.3949  
m2 
7.21
15-63 
布面刷漆 管道 防火漆 第一遍 
0.3949  
m2 
35.57
15-64 
布面刷漆 管道 防火漆 第二遍 
0.3949  
m2 
12.25
方晓福

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 水暖焊接钢管安装部位(室内、外):室内压力排水管道清单定额数据仅供参考。 如需查询最新北京地区水暖焊接钢管安装部位(室内、外):室内压力排水管道中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!

方晓福
yu_qun2001
谢谢解答。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。 纠错/举报 本文经授权发布,未经许可,请勿转载。如有需要,请联系kf@zjtcn.com