您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 水喷淋镀锌钢管50261-2005的规定执行。 定额如何套

水喷淋镀锌钢管50261-2005的规定执行。 定额如何套

时间:2021-08-29
阅读 (3,685)  点赞 (374)    分享   

悬赏问题 北京地区水喷淋镀锌钢管50261-2005的规定执行。定额如何套?项目特征:1.安装部位(室内、外):室内;2.材质:内外壁热浸镀锌钢管;3.型号、规格:DN80;4.连接方式:丝扣连接;5.除锈标准、刷油防腐设计要求:自动喷水管先刷银粉漆二道,再刷红色漆环,间距2米。;6.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水管道的试验压力为1.6MPa,试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。;

谢娱 2021-08-29 22:06:36 接下悬赏并解答
温柔吸血鬼
北京地区水喷淋镀锌钢管50261-2005的规定执行。 定额如何套? 项目特征:
  • 1.安装部位(室内、外):室内
  • 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管
  • 3.型号、规格:DN80
  • 4.连接方式:丝扣连接
  • 5.除锈标准、刷油防腐设计要求:自动喷水管先刷银粉漆二道,再刷红色漆环,间距2米。
  • 6.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水管道的试验压力为1.6MPa,试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。

水喷淋镀锌钢管50261-2005的规定执行。 价格:68.51元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) 、北京2013年08期工程造价信 , 水喷淋镀锌钢管50261-2005的规定执行。 定额如何套及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-8 
室内低压镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 
1  
60.51
14-1 
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
338.32
14-35 
水冲洗 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
189.68
15-15 
钢管刷漆 刷色环 第一遍 
0.01986  
m2 
8.68
15-16 
钢管刷漆 刷色环 第二遍 
0.01986  
m2 
6.61
15-7 
钢管刷漆 银粉 第一遍 
0.27803  
m2 
4.86
15-8 
钢管刷漆 银粉 第二遍 
0.27803  
m2 
3.82
谢娱

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 水喷淋镀锌钢管50261-2005的规定执行。 清单定额数据仅供参考。 如需查询最新北京地区水喷淋镀锌钢管50261-2005的规定执行。 中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!