您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 水喷淋镀锌钢管水冲洗、水压试验设计要求: 2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡橡塑复合双合管套定额

水喷淋镀锌钢管水冲洗、水压试验设计要求: 2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡橡塑复合双合管套定额

时间:2021-02-08
阅读 (5,661)  点赞 (139)    分享   

悬赏问题 河南地区水喷淋镀锌钢管水冲洗、水压试验设计要求:2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡橡塑复合双合管套定额?项目特征:1.水冲洗、水压试验设计要求:;2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡橡塑复合双合管室外明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。;3.连接方式:卡箍;4.型号、规格:DN150;5.材质:内外壁镀锌钢管;6.管道穿楼板采用钢套管;

梅文娟 2021-02-08 22:46:12 接下悬赏并解答
wu20030428
河南地区水喷淋镀锌钢管水冲洗、水压试验设计要求: 2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡橡塑复合双合管套定额? 项目特征:
  • 1.水冲洗、水压试验设计要求:
  • 2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡橡塑复合双合管室外明露冷水管保温同热水管。管道安装后刷调和漆两道。
  • 3.连接方式:卡箍
  • 4.型号、规格:DN150
  • 5.材质:内外壁镀锌钢管
  • 6.管道穿楼板采用钢套管

水喷淋镀锌钢管水冲洗、水压试验设计要求: 2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡橡塑复合双合管价格:130.04元/m

根据编制依据:建设工程工程量清单计价规范设置规则(2008-河南) 、河南省安装工程工程量清单综合单价(2008)  , 水喷淋镀锌钢管水冲洗、水压试验设计要求: 2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡橡塑复合双合管套定额及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
14-1911 
泡沫塑料瓦块安装 管道Φ325mm 厚度 30mm 
0.0107  
m3 
622.05
14-60 
管道刷油 调和漆 第一遍 
0.0607  
10m2 
36.75
14-61 
管道刷油 调和漆 第二遍 
0.0607  
10m2 
34.65
7-214 
高层建筑增加费 9层以下30m(消防工程) 
-  
100工日 
92.5
7-69 
自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内) 150 
0.01  
100m 
681.39
8-109 
室内钢管沟槽式连接安装 公称直径(mm以内) 150 
0.1  
10m 
879.64
8-119 
沟槽式卡箍安装 公称直径(mm以内) 150 
0.0187  
10个 
732.78
8-308 
管道压力试验 公称直径(mm以内) 200 
0.01  
100m 
585.01
8-67 
室外钢管(焊接)安装 公称直径(mm以内) 250 
0.00191  
10m 
2,121.15
8-810 
高层建筑增加费 9层以下 (30m)(给水、采暖、燃气工程) 
-  
100工日 
185
梅文娟

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 水喷淋镀锌钢管水冲洗、水压试验设计要求: 2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡橡塑复合双合管清单定额数据仅供参考。 如需查询最新河南地区水喷淋镀锌钢管水冲洗、水压试验设计要求: 2.除锈、刷油、防腐设计要求:公共部位吊顶内冷水管做防结露保温,用20厚难燃型绝热发泡橡塑复合双合管中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:河南地区工程造价信息网查询谢谢!

梅文娟
wu20030428
谢谢解答。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。 纠错/举报 本文经授权发布,未经许可,请勿转载。如有需要,请联系kf@zjtcn.com