碳钢通风管道制作安装弯头导流叶片制作、安装如何套定额

时间:2021-06-30
阅读 (3,325)  点赞 (271)    分享   

悬赏问题 北京地区碳钢通风管道制作安装弯头导流叶片制作、安装如何套定额?项目特征:1.[项目特征];2.材质:普通钢板;3.形状:矩形;4.周长或直径:大边长1250mm以内;5.板材厚度:2mm;6.接口形式:法兰连接;7.风管附件、支架设计要求:一般型钢;8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷防锈漆、不燃A级离心玻璃棉保温,保温厚度为30mm;9.[工程内容];10.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装;11.弯头导流叶片制作、安装;12.风管保温及保护层;13.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油;14.风管的场外运输;

孙泓冰 2021-06-30 15:48:54 接下悬赏并解答
xjxjxijiang
北京地区碳钢通风管道制作安装弯头导流叶片制作、安装如何套定额? 项目特征:
  • 1.[项目特征]
  • 2.材质:普通钢板
  • 3.形状:矩形
  • 4.周长或直径:大边长1250mm以内
  • 5.板材厚度:2mm
  • 6.接口形式:法兰连接
  • 7.风管附件、支架设计要求:一般型钢
  • 8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷防锈漆、不燃A级离心玻璃棉保温,保温厚度为30mm
  • 9.[工程内容]
  • 100.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
  • 111.弯头导流叶片制作、安装
  • 122.风管保温及保护层
  • 133.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油
  • 144.风管的场外运输

碳钢通风管道制作安装弯头导流叶片制作、安装价格:256.06元/m2

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) 、北京2012年04期工程造价信 , 碳钢通风管道制作安装弯头导流叶片制作、安装如何套定额及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-129 
通风管道检测 漏光法检测 
0.1  
10m2 
15.66
1-131 
通风管道场外运输 场外运输 
0.1  
10m2 
59.55
1-35 
普通钢板矩形风管制作(δ=2mm以内 焊接) 大边长(1250mm内) 
1  
m2 
178.84
1-94 
普通钢板矩形风管安装(δ=2mm以内 焊接) 大边长(1250mm内) 
1  
m2 
28.4
10-25 
型钢刷漆 防锈漆 第一遍 
0.03486  
100kg 
69.25
10-26 
型钢刷漆 防锈漆 第二遍 
0.03486  
100kg 
50.16
10-27 
型钢刷漆 调合漆 第一遍 
0.03486  
100kg 
44.05
10-28 
型钢刷漆 调合漆 第二遍 
0.03486  
100kg 
41.56
10-2 
通风管道刷漆 防锈漆 第一遍 
1  
m2 
8.13
10-3 
通风管道刷漆 防锈漆 第二遍 
1  
m2 
6.24
10-54 
通风管道保温 玻璃棉板 板材厚度(30mm) 
1  
m2 
108.29