涂塑焊接钢管安装部位:室内定额套用方法

时间:2021-08-07
阅读 (3,160)  点赞 (332)    分享   

悬赏问题 北京地区涂塑焊接钢管安装部位:室内定额套用方法?项目特征:1.安装部位:室内;2.输送介质:压力排水;3.材质:涂塑焊接钢管;4.型号、规格:DN100;5.连接方式:沟槽法兰连接;6.套管形式、材质、规格:一般填料套管、柔性防水套管;7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷防锈漆二遍,防结露保温,橡塑保温δ=25mm,外缠玻璃丝布镀锌铁丝绑扎外刷调和漆二遍;8.水冲洗,压力试验;

张晓忠 2021-08-07 15:41:23 接下悬赏并解答
ZF2010
北京地区涂塑焊接钢管安装部位:室内定额套用方法? 项目特征:
  • 1.安装部位:室内
  • 2.输送介质:压力排水
  • 3.材质:涂塑焊接钢管
  • 4.型号、规格:DN100
  • 5.连接方式:沟槽法兰连接
  • 6.套管形式、材质、规格:一般填料套管、柔性防水套管
  • 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷防锈漆二遍,防结露保温,橡塑保温δ=25mm,外缠玻璃丝布镀锌铁丝绑扎外刷调和漆二遍
  • 8.水冲洗,压力试验

涂塑焊接钢管安装部位:室内价格:194.88元/m

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) 、北京2010年10期工程造价信 , 涂塑焊接钢管安装部位:室内定额套用方法及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-55 
钢管沟槽连接 管道安装 公称直径(mm以内) 100 
1  
100.76
13-27 
柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 
0.0128  
个 
34.85
13-49 
一般填料套管制作安装 公称直径(mm以内) 100 
0.07997  
个 
61.42
13-4 
柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 
0.0128  
个 
497.7
14-1 
低、中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
463.6
14-35 
水冲洗 公称直径(mm以内) 100 
0.01  
100m 
267.26
15-106 
管道保温 橡塑保温壳 Φ57以外 
0.01134  
m3 
4,944.23
15-143 
保护层 管道设备 缠玻璃丝布 
0.54884  
m2 
6.82
15-1 
钢管刷漆 防锈漆 第一遍 
0.35814  
m2 
10.58
15-2 
钢管刷漆 防锈漆 第二遍 
0.35814  
m2 
5.91
15-59 
布面刷漆 管道 调和漆 第一遍 
0.54884  
m2 
10.26
15-60 
布面刷漆 管道 调和漆 第二遍 
0.54884  
m2 
6.76
张晓忠

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 涂塑焊接钢管安装部位:室内清单定额数据仅供参考。 如需查询最新北京地区涂塑焊接钢管安装部位:室内中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!

张晓忠
ZF2010
谢谢解答。