注册/登录

勤奋的黄工

待君勤勉努力时,功成名就心愿至

勤奋的黄工

通宝余额:0充值

积分:0

退出

查价服务

生效中

点击开通服务

询价服务

剩余0条

点击开通服务

请问是否要退出登录?

  • 残忍退出
  • 继续看看
您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 污水检查井尺寸:按设计要求:清单定额怎么套

污水检查井尺寸:按设计要求:清单定额怎么套

时间:2022-04-05
阅读 (5,458)  点赞 (485)    分享   

悬赏问题 黑龙江地区污水检查井尺寸:按设计要求:清单定额怎么套?项目特征:1.尺寸:按设计要求:直径:1000mm;2.混凝土强度等级:C20;3.抗渗等级:S4;4.水泥井盖:内设防护网;

蔡志强 2022-04-05 12:58:34 接下悬赏并解答
T12031657
黑龙江地区污水检查井尺寸:按设计要求:清单定额怎么套? 项目特征:
  • 1.尺寸:按设计要求:直径:1000mm
  • 2.混凝土强度等级:C20
  • 3.抗渗等级:S4
  • 4.水泥井盖:内设防护网

污水检查井尺寸:按设计要求:价格:3,178.77元/座

根据编制依据:工程量清单计价规范(2008-黑龙江) 、黑龙江省市政工程计价定额(2010)  , 污水检查井尺寸:按设计要求:清单定额怎么套及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
4-122 
捣固养护  
0.074  
10m3 
396.15
4-125 
捣固养护 墙 
0.185  
10m3 
524.62
4-153 
螺 纹 钢 筋 钢 筋 直 径 (mm) Φ12 
0.207  
6,160.21
6-49 
钢梯子 爬式 
0.01041  
9,343.73
6-621 
非定型井盖(箅)安装 检查井 铸铁 井盖、座 
0.01176  
10套 
12,953.7
9-286 
预制钢筋混凝土井筒安装 直径1m以内 每节筒高(cm) 70 
0.01176  
10节 
3,020.48
9-290 
预制钢筋混凝土 盖板 安装 
0.02  
10m3 
10,223.48
9-410 
爬式扶梯 
0.01041  
3,308.95
C10 
C10商品砼 
0.23  
m3 
470
C20 
C20商品砼 
2.29  
m3 
500
蔡志强

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 污水检查井尺寸:按设计要求:清单定额数据仅供参考。 如需查询最新黑龙江地区污水检查井尺寸:按设计要求:中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:黑龙江地区工程造价信息网查询谢谢!

蔡志强
T12031657
谢谢解答。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。 纠错/举报 本文经授权发布,未经许可,请勿转载。如有需要,请联系kf@zjtcn.com