注册/登录

勤奋的黄工

待君勤勉努力时,功成名就心愿至

勤奋的黄工

通宝余额:0充值

积分:0

退出

查价服务

生效中

点击开通服务

询价服务

剩余0条

点击开通服务

请问是否要退出登录?

  • 残忍退出
  • 继续看看
您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 自动报警系统装置调试包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试定额如何套

自动报警系统装置调试包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试定额如何套

时间:2021-08-13
阅读 (3,708)  点赞 (293)    分享   

悬赏问题 北京地区自动报警系统装置调试包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试定额如何套?项目特征:1、包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试;2、水灭火电控系统调试;3、电梯消防联动系统调试;

卢阿林 2021-08-13 16:32:28 接下悬赏并解答
q11092022
北京地区自动报警系统装置调试包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试定额如何套? 项目特征:
  • 1、包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试
  • 2、水灭火电控系统调试
  • 3、电梯消防联动系统调试

自动报警系统装置调试包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试价格:90,221.15元/系统

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001)  , 自动报警系统装置调试包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试定额如何套及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
11-59 
自动报警系统装置调试 探测器系统 2000点以下 
1  
系统 
30,022.35
11-60 
水灭火系统电气控制装置调试 200点以下 
1  
系统 
4,256.55
11-63 
广播喇叭及音箱(10只)通讯分机及插孔(10个) 
83.9  
10个 
207.25
11-64 
水灭火系统电气控制装置调试 电梯 
20  
部 
646.03
11-66 
水灭火系统电气控制装置调试 防火卷帘门 
1.6  
10台 
2,227.61
11-67 
正压送风阀排烟阀防火阀 
34.4  
10台 
641.55
卢阿林

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 自动报警系统装置调试包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试清单定额数据仅供参考。 如需查询最新北京地区自动报警系统装置调试包含但不限于防火阀、排烟阀、防火卷帘门、预作用阀、湿式报警阀等接线及调试中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!

卢阿林
q11092022
谢谢解答。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。 纠错/举报 本文经授权发布,未经许可,请勿转载。如有需要,请联系kf@zjtcn.com