直埋式预制保温管安装定额套用方法
悬赏问题
黑龙江地区直埋式预制保温管安装定额套用方法?项目特征:1.材质:直埋保温管;2.连接方式:焊接;3.规格:DN50;4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:安装完后试压、试漏‘吹扫及清洗;
张锐
2022-05-14 10:26:45
接下悬赏并解答
张锐
官方认证
职位:
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林 电气
江小龙F
黑龙江地区直埋式预制保温管安装定额套用方法?
项目特征:
- 1.材质:直埋保温管
- 2.连接方式:焊接
- 3.规格:DN50
- 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:安装完后试压、试漏‘吹扫及清洗
直埋式预制保温管安装价格:165.32元/m
根据编制依据:工程量清单计价规范(2008-黑龙江) 、黑龙江省安装工程计价定额(2010)
, 直埋式预制保温管安装定额套用方法及结果如下:
直埋式预制保温管安装(焊接) 公称直径(mm以内) 50
0.01
100m
14,004.18
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
电焊条烘干箱
60×50×75cm
0.031
台班
28.64
28.64
直流电焊机
20kW
0.308
台班
180.09
180.09
尼龙砂轮片
Φ100
0.212
片
8.18
8.18
聚氨酯硬质泡沫预制管
101.50
m
135
135
预制保温管管件安装(焊接) 公称直径(mm以内) 50
0.07143
个
249.78
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
电焊条烘干箱
60×50×75cm
0.007
台班
28.64
28.64
直流电焊机
20kW
0.074
台班
180.09
180.09
尼龙砂轮片
Φ100
0.051
片
8.18
8.18
聚氨酯硬质泡沫预制管件
1.00
个
216
216
管道压力试验(液压试验) 公称直径 (mm以内) 100
0.01
100m
463.8
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
直流电焊机
(综合)
0.10
台班
183.87
183.87
试压泵
60MPa
0.10
台班
118.01
118.01
立式钻床
Φ25
0.02
台班
87.18
87.18
碳钢电焊条
Φ3.2
0.20
kg
7.36
7.36
普通钢板
12~20mm
2.45
kg
4.16
4.16
管道系统吹扫(水冲洗) 公称直径 (mm以内) 50
0.01
100m
280.3
名称
规格型号
含量
单位
定额价(元)
市场价(元)
直流电焊机
(综合)
0.10
台班
183.87
183.87
电动单级离心清水泵
Φ100
0.02
台班
183.36
183.36
立式钻床
Φ25
0.01
台班
87.18
87.18
碳钢电焊条
Φ3.2
0.20
kg
7.36
7.36
普通钢板
12~20mm
0.61
kg
4.16
4.16
张锐
张锐
官方认证
职位:
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林 电气