您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 消防水泵接合器井井深、尺寸:2.5*2.0*2.9m 定额如何套

消防水泵接合器井井深、尺寸:2.5*2.0*2.9m 定额如何套

时间:2022-04-05
阅读 (5,095)  点赞 (357)    分享   

悬赏问题 黑龙江地区消防水泵接合器井井深、尺寸:2.5*2.0*2.9m定额如何套?项目特征:1.井深、尺寸:2.5*2.0*2.9m;

肖志民 2022-04-05 18:58:42 接下悬赏并解答
renlaigang
黑龙江地区消防水泵接合器井井深、尺寸:2.5*2.0*2.9m 定额如何套? 项目特征:
  • 1.井深、尺寸:2.5*2.0*2.9m

消防水泵接合器井井深、尺寸:2.5*2.0*2.9m 价格:10,069.6元/座

根据编制依据:工程量清单计价规范(2008-黑龙江) 、黑龙江省安装工程计价定额(2010)  , 消防水泵接合器井井深、尺寸:2.5*2.0*2.9m 定额如何套及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-188 
回填土 夯填 
0.075  
100m3 
2,546.38
1-28 
人工挖基坑 普通土(深度) 3m以内 
0.4785  
100m3 
6,316.88
1-315 
人工装卸、汽车运土方 1km以内 
0.0155  
1000m3 
40,528.71
3-248 
垫层 混凝土 现拌混凝土 
0.15  
10m3 
3,437.55
4-181 
箍 筋 钢筋直径(mm) Φ12 
0.022  
5,184.49
5-420 
砖砌矩形消防水泵接合器井 井室净空尺寸( 1.75×1.25m) 井室净高(1.9m) 
1  
座 
3,640.13
5-421 *5 
砖砌矩形消防水泵接合器井 井室净空尺寸(1.75×1.25m) 井室净高(m) 每增0.2子目乘以系数5 
1  
座 
1,228.01
6-603 
砖墙 抹灰 井内侧 
0.2088  
100m2 
3,225.23
6-604 
砖墙 抹灰 井底 
0.0241  
100m2 
2,345.79
肖志民

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 消防水泵接合器井井深、尺寸:2.5*2.0*2.9m 清单定额数据仅供参考。 如需查询最新黑龙江地区消防水泵接合器井井深、尺寸:2.5*2.0*2.9m 中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:黑龙江地区工程造价信息网查询谢谢!