注册/登录

勤奋的黄工

待君勤勉努力时,功成名就心愿至

勤奋的黄工

通宝余额:0充值

积分:0

退出

查价服务

生效中

点击开通服务

询价服务

剩余0条

点击开通服务

请问是否要退出登录?

  • 残忍退出
  • 继续看看
您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 碳钢通风管道制作安装接口形式:咬口连接定额套用方法

碳钢通风管道制作安装接口形式:咬口连接定额套用方法

时间:2021-07-01
阅读 (4,688)  点赞 (748)    分享   

悬赏问题 北京地区碳钢通风管道制作安装接口形式:咬口连接定额套用方法?项目特征:1、材质:镀锌钢板;2、形状:矩形;3、规格:大边长1250mm以内;4、板材厚度:1.0mm;5、接口形式:咬口连接;6、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:①支吊架除锈、刷防锈漆两遍、刷银粉漆两遍②风管保温:保温层(另项)外缠玻璃丝布,刷防火涂料两遍;

戴华 2021-07-01 22:45:37 接下悬赏并解答
qingchao1028
北京地区碳钢通风管道制作安装接口形式:咬口连接定额套用方法? 项目特征:
  • 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:大边长1250mm以内 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:咬口连接 6、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:①支吊架除锈、刷防锈漆两遍、刷银粉漆两遍②风管保温:保温层(另项)外缠玻璃丝布,刷防火涂料两遍

碳钢通风管道制作安装接口形式:咬口连接价格:198.23元/m2

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2002-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001)  , 碳钢通风管道制作安装接口形式:咬口连接定额套用方法及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-120 
弯头导叶片制作组装 周长(2400mm以内) 
-  
组 
159.5
1-127 
风管检查孔制作组装 周长(2000mm以内) 
-  
个 
133.72
1-22 
镀锌钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内咬口) 大边长(1250mm内) 
-  
m2 
120.48
1-81 
镀锌钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)大边长(1250mm内) 
-  
m2 
15.89
10-25 
型钢刷漆 防锈漆 第一遍 
-  
100kg 
43.32
10-26 
型钢刷漆 防锈漆 第二遍 
-  
100kg 
31.09
10-49 
通风管道布面刷漆 防火漆 第一遍 
-  
m2 
21.79
10-50 
通风管道布面刷漆 防火漆 第二遍 
-  
m2 
9.41
10-67 
通风管道保温层外缠(包)保护壳 玻璃丝布 
-  
m2 
13.56
15-51 
金属构件及支架刷漆 银粉漆 第一遍 
-  
100kg 
31.43
15-52 
金属构件及支架刷漆 银粉漆 第二遍 
-  
100kg 
30.61
6-156 
设备支架制作安装 每个支架重量(40kg以内) 
-  
10kg 
116.62
戴华

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 碳钢通风管道制作安装接口形式:咬口连接清单定额数据仅供参考。 如需查询最新北京地区碳钢通风管道制作安装接口形式:咬口连接中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!

戴华
qingchao1028
谢谢解答。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。 纠错/举报 本文经授权发布,未经许可,请勿转载。如有需要,请联系kf@zjtcn.com